quote:以下是引用凌飞翼在2012-02-08 20:44:31的发言:
楼主可以把自整定后得到的数据以数据块形式下载到PLC数据区(实际是写入对应的EEPROM),这样就再也不会丢失了。
如果你用向导生成了PID回路,你会看到一个PIDn_DATA的数据块,你可以用整定好的:比例、积分时间、微分时间写入向导输入界面。也可以将该数据块复制成另外一块,然后修改对应地址的数据(记着删除PIDn_DATA,否则编译会提示XXX地址已被定义)。
你好!我上面说的不太清楚吧,参数也是整定后写入向导输入界面了。其实我把程序上传上来检查,比例、积分、微分这些参数并没丢失的,就是PID失效,没有输出了,比例积分怎么调整都没输出。我是sm0.0之后跟着2个PID。。会不会这里的问题。第一个PID没丢失的,第二个丢失了。。。如果0大侠方便的话,我想把程序发给你,帮我看看。。。下面是调用PID的网络
LD SM0.0
CALL PID0_INIT:SBR18, 炉膛负压采集:AIW0, 负压百分比:VD2540, 引风PID输出值:VW2500
CALL PID1_INIT:SBR19, 液位采集平均值:VW6530, VD2756, VW1674