1.我认为300传下的值200应该挪到其他地方再使用,否则的话300初始化的时候我想肯定是会刷掉哪个输出区(看硬件配置中EM277的配置)的数据的。
2.这有可能是总线故障导致CPU死机.可以查看诊断信息.
另外,编程中加入OB82,86,122可以避免常见的导致CPU死机(其实是STOP).
不需要编程,直接加入就可以,当然,对其编程可以使你的程序更强健.