回复:应用探讨——PCS7报警机制与原理探讨

剑忠

  • 帖子

    622
  • 精华

    57
  • 被关注

    89

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-04-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-02-09 10:00:53

12楼

1、我在10楼中谈到:PCS7系统要求使用S7-400系列CPU,和仅能组态使用Alarm_8P(SFB35)或Alarm_8(SFB34)或Alarm(SFB33)这几个报警功能块。其中ALARM(SFB33)是带关联值(Associated Value)能对单个变量组态报警;ALARM_8p(SFB35)也是带关联值(Associated Value)功能,但能对8个变量组态报警;而ALARM_8(SFB34)也能对8个变量组态报警,但不带关联值(Associated Value)功能。

2、图示可知,SFB33和SFB35块的IN_OUT接口(Interface)中,均有SD_1~SD_10的参数关联值,每个SD_i(1≤i≤10)参数类型(Data Type)均为Any;而每个Any占用10Byte的存储容量。
3、因此相比SFB34,报警组态程序每调用一个SFB33或SFB35,将额外增加CPU模块存储卡中100Byte的容量。
4、由于PCS7系统提供的功能库(PCS7 Library或PCS7_V71_Advanced Process Library)基本上都是要调用SFB33和SFB35报警块,所以PCS7系统对CPU模块存储卡容量要求较高。其中报警Alarm组态就是CPU存储容量消耗的大户之一!
5、为减少PCS7系统报警Alarm组态对CPU存储容量的消耗,所以我个人在自定义功能块(Customized Library)时,基本上是使用Alarm_8(SFB34)!
大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

DCS/SIMATIC PCS7

共有4374条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。