quote:以下是引用dongqing在2012-02-08 17:14:23的发言:quote:以下是引用shine在2012-01-31 09:44:34的发言:
你最后用的是一个CP441-2还是两个?
如果是一个,其所在的CPU挂掉了怎么办?
如果是2个,通讯程序那还要根据CPU的Master和Standby的状态进行切换吧?
我做过S7-300软冗余的,两个S7-300 PLC后面各挂一个CP341,两个S7-300 PLC作为MODBUS从站和DCS通讯。DCS根据CPU的Master和Standby状态来建立通讯连接。
针对6楼所说用电脑充当MODBUS主站,我个人认为还是用PLC作为MODBUS主站更稳定可靠些,因为
通讯数据中有控制数据的话,万一电脑出故障了,整个系统都没法运行了
最终是用一个CP441-2,具体插在那个机架上不重要,只要CPU实现冗余,CP441-2不能冗余,以为在做MODBUS主从通讯,只能有一个MASTER,如果CP441-2出问题,那就得换了