回复:急停得PLC程序处理

touch++

  • 帖子

    231
  • 精华

    2
  • 被关注

    4

论坛等级:游侠

注册时间:2009-01-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-02-09 13:36:20

2楼

对于模拟量输出和采用立即输出指令的点,只能在前面串入急停。
如果是普通输出和置位线圈,可以考虑在所有程序的最后用“急停”点触发一连串的复位命令,对需要急停的设备Q点进行复位。前提条件是你的急停按钮是保持式的,不会按下后自动弹起。
无论用以上方法还是像楼主自己说的把急停信号串在里面,为了安全起见,当急停信号到来时,除了撤销Q点的输出,同时也要撤销设备的启动条件,运行条件可不必一并撤销。