回复:应用探讨——西门子S7-300模块使用探讨(功能模块、开关量和模拟量模块)

HUANGZE75

  • 帖子

    12836
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-02-10 08:45:27

24楼

对于开关量的模块,如输入模块,如果模块与现场距离比较远的,为防止感染及感应电压影响模块的正常工作,建议还是加中间继电器来隔离转换,输出模块一定需要看模块的输出类型,继电器还是晶体管各自输出的电流额定值和动作频率是不同的,对于输出控制电磁阀等大电流的负载还是需要加装中间继电器来转换,延长模块输出点的使用寿命。对于在电柜内指示灯和模块距离很近且电流小的负载等可以直接控制。