S7-400可编程控制器检维修规程(第二部分)

1244

0

2012-02-10 12:13:57

7 在线诊断与测试
7.1 在线诊断测试方法及步骤
在系统运行状态中,PLC的有关状态将被监视。SITOP电源当有任意1个电源因非人为因素掉电,OS站或ES站会有报警并被记录。S7-400系统DP网络故障、S7-400系统本身发生系统故障、具备自检能力的AI模板的故障等将被记录和报警。
通过Step7的在线检测功能,也可以查询PLC的状态和诊断信息。
7.1.1 在线诊断的方法
a. 进入Step7的编辑器SIMATIC Manager。
b. 打开本系统的项目组态程序。
c. 用鼠标选中SIMATIC H1—CPU 417H,在选中PLC— module information,在弹出的对话框中选中diagnose buff,从中可查询CPU的状态。当出错时则可查出错点及原因,也可得到相应的解决方法。
d. 在上述PLC菜单中还可以诊断硬件、切换操作模式,清除内存,监视或强制参数等功能。
7.1.2 诊断检查内容
a. 检查在线程序系统未来状况。
b. 检查各模件的运行状况。
c. 检查通讯网络的状况。
7.2 故障处理
7.2.1 电池故障:CPU上两个电池均处在监视状态,备用电池故障灯亮。
可能原因:电池未装;电池电压低(电量不足)。
处理方法:更换电池。
更换电池步骤:在系统通电时更换,否则会丢失用户存储器中的程序和数据。更换时打开电源盖,用带子把旧的后备电池从电池盒中拉出,插入新电池,插入时注意电池的极性。
“BATT INDIC”开关用于设置被监视的电源模块和电池的特征。“BAT”位置为单宽度电源模块(只占一个槽位),“1BAT”位置用于双宽度或3宽度电源模块和一个电池,“2BAT”位置用于双宽度或3宽度电源模块和两个电池。最后应该按FMR按钮以清除错误信息,然后盖上电源模块的前盖。
7.2.2 PS故障灯亮
可能原因:
a. 接受的电压超限。
b. 短路。
c. 输出电压不稳定。
d. 模板损坏。
处理方法:根据上述可能原因排查,如须更换电源模板,先关闭故障模板的电源开关、更换卡件,再恢复供电。
7.2.3 PLC非正常停机
a. PLC处在STOP状态、红灯亮
可能原因:相当数量的卡件掉电,CPU运行时间长期被硬件中断占用和,超出CPU中设定的WatchDog时间。
处理方法:调整CPU中的时间。
b. PLC处在STOP状态,所有灯在闪烁
可能原因:有通讯卡件的接口松动。
处理方法:检查卡件接口
重新启动CPU,如不行,清内存并重新下载硬件、软件并重新启动CPU。
7.2.4 PLC无法进入冗余状态
7.2.4.1 同步模块故障灯亮,REDF灯亮,S7-400H系统处在单机运行状态。
可能原因:
a. 未安装同步模块。
b. 用于连接的同步模块的光缆未接或断线。
c. 光缆连接有问题,如没有将同步模块的上口连上口,下口连下口。
d. 同步模块的前盖板没有紧固,同步模块未工作。
e. S7-400系统中的一子系统故障或掉电。
处理方法:殷实上述可能原因进行排查,如须更换同步模块,按以下步骤:
a. 先去除同步模块上光缆。
b. 将standby的CPU切至RUN。
c. 从standby的CPU上拔出同步模块。
d. 再插入新的同步模块。
e. 再启动standby的CPU。
f. 若在第e步中,standby的CPU处在STOP状态,则拔除master上的同步模块。
g. 将新的同步模块插入CPU。
h. 启动standby的CPU。
7.2.4.2 初始状态:S7-400系统处于单机运行状态,试图将另一子系统切至RUN并进入冗余模式。在将钥匙开关切至RUN时,REDF的指示灯未闪烁。数秒后,系统未进入冗余模式。
可能原因:ES站正处在在线监视或修改状态,如modify and monitor被打开并处于在线连接状态。
处理方法:ES站退出在线连接状态,重新尝试切换PLC系统运行模式。
7.2.5 模块故障
模块故障报警,CPU上内部故障灯亮,模块所在的ET200上的系统故障灯亮。模块的故障灯亮。
可能原因:模块损坏、掉电或检测到故障。
处理方法:更换模块(带电拔出模块,去除连线,更换新的模块)。
更换步骤:
a. 切断框架电源.
b. 切断I/O系统的电源。
c. 拆下I/O模块上的接线。
d. 视模块的类型,拆去I/O接线端的现场接线或卸下可拆式接线插座,并将每根线贴上标签与对应标记。
e. 向中间挤压I/O模块的上下弹性锁扣,使它们脱出卡口。
f. 垂直向上拔出I/O模块。
g. 插入拟换装的I/O模块。
h. 将I/O模块的紧固扣锁进卡口。
i 按记录标签与对应标记连接I/O模块的接线。
g. 接通框架电源和I/O模块系统的电源。
k. 调试I/O模块,确认其功能正常。
7.2.6 DP网络故障
CPU的DP总线故障红灯常亮或闪烁,相关ET200的DP故障灯亮。CPU无法进入RUN模式。
可能原因:
a. ET200站间有终端电阻(位于总线连接头上)被接上。
b. 总线连接头上的终端电阻未接上。
c. ET200站地址被改动,与硬件组态不同。
处理方法:按述可能原因进行排查,并做相应处理。
7.2.7 WinCC及通讯故障
7.2.7.1 在WinCC处于运行状态时,出现提示,告知无授权。
可能原因:有授权未安装(OS站需要如下授权:WinCC授权、S7-5412授权、Redconnect的授权)。
处理方法:安装授权。
7.2.7.2 WinCC无法取到数据
可能原因:
a. 通讯中断。
b. CP5412损坏。
处理方法:检测CP5412,在set PG/Pcnterface中的CP属性中测试CP工作状态。若CP完好,在CP诊断中检测网路状况。
c. WinCC运行出错。
7.2.7.3 WinCC无法打开项目文件。
可能原因:
a. 项目文件受损。
b. Sybase数据库受损。
c. 硬盘容量太小。
处理方法:
a. 用备份文件恢复。
b. 检查硬盘容量,删除临时文件。
c. 勿擅自对硬盘进行格式化、磁盘优化或磁盘整理工作,否则可能造成授权丢失。
7.2.7.4 网络通讯中断。
可能原因:
a. PLC上的CP切至STOP模式。
b. PROFIBUS电缆断线。
c. PROFIBUS电缆断线连接头的终端电阻被接上。
d. 相关OLM掉电。
e. 光缆断线。
处理方法:按上述可能原因进行排查,并做相应处理。
7.2.8 状态量信号与现场不符
可能原因:
a.掉线。
b.相关保险丝熔断。
处理方法:
a. 更换保险丝。
b. 检查线路的绝缘性。
7.2.9 DO隔离继电器不动作
可能原因:
a. DO模件无输出,模件通道坏或模件电源不正常。
b. 继电器公用线电压不能或掉线。
c. 继电器坏。
处理方法:按上述可能原因排查,并做相应处理。