quote:以下是引用KAPOK在2012-02-10 13:24:35的发言:
quote:以下是引用n次看你的背影在2012-02-08 14:45:36的发言:
呵呵,楼主:你上面的“Q0.1外接一个自复位按钮”?应该是自复位按钮接入I点复位报警,怎么可能是接入Q点复位报警呢?如果把“Q0.1外接一个自复位按钮”换成“I1.0外接一个自复位按钮”。其实你这个过程可以分为三步来完成:
1、8个报警信号相或;
2、再判断上升沿;
3、然后加上一个RS(复位优先)触发器。
可参考代码如下:
O I 0.0
O I 0.1
O I 0.2
O I 0.3
O I 0.4
O I 0.5
O I 0.6
O I 0.7
= M 100.0
A M 100.0
FP M 100.1
S Q 0.0
A I 1.0
R Q 0.0

这种处理办法基本上无法判断哪些报警是新发生的!比如:完善点的话,应该是有报警,就去触发一个指示灯闪烁,当操作工复位的时候,如果报警仍然在,则指示灯从闪烁变成常亮;如果这是有新的报警信息,则报警指示灯应当重新闪烁以给操作工一个提醒。


Kapok兄弟,你的想法很好,把动态报警和静态报警区分开来,和我实际中的做法一致。可我只是去满足楼主的愿望,并没有考虑到你的愿望,下次一定改进!呵呵........
佛对我说:“你的痛苦来自于你的欲望,没有欲望也就没有痛苦!”