我觉得可以不改全部配置。步骤如下:
1.右键点击第一个CU的Drives文件夹下的驱动器(比如Vector_04),选择其右键菜单中的Expert-->Save Project and export object。选择路径,将这个Vector_04导出成一个xml文件及相应文件夹。
2.将第一个CU下的Vector_04删掉。这样第一个CU操作完毕。
3.打开第二个CU的项目,在其Drives文件夹上点右键,在其右键菜单中选择Import object,将Vector_04导入到这个项目中。
4.打开第二个CU的项目的Topology,拖动图标,使其拓扑结构与实际一致。在线下载。

OK!!!!