回复:新手求教模拟热电阻RTD信号接线问题

刹那之间

  • 帖子

    222
  • 精华

    1
  • 被关注

    4

论坛等级:游侠

注册时间:2011-08-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-02-10 17:20:20

5楼

终于接到技术电话了,回答是:
1、通道之间没有隔离,相互有干扰,因此不用的通道在软件中禁用,且互连M-;
2、若现场安装有8路PT100,如果其中有一路断开,相当于这个通道没有接电阻,且在软件中没有禁用,则可能对其它几路产生干扰,致使其它几路显示值不正常。
学习了……
如果你认为是对的事情,就要勇敢地去尝试;如果不去尝试,又怎么会知道结果呢?