比如这个指令
LD M13.0
AN M13.1
TON T37, 6000
这是在第三子程序中的一个指令 因为在第二子程序中也有一个M 13.1 所以在这个子程序中虽然子程序时接通的 即使M13.0 ON M13.1OFF 但是T37时不会计时的 但是当我把第二子程序断开了 这时 T37就开始计时了。 呵呵 我觉得这一发现还是蛮有用的 所以拿出来说一说。