quote:以下是引用simeng在2012-02-02 16:24:25的发言:
借宝地咨询一个问题:

大家有没有碰到项目组态的报警出奇滴多,结果编译就报错的问题,说是超过限制了?OS的最多报警条目是多少?如果超过了,怎么处理啊?
小女子先谢过了!


如果报警组态的报警过多,超过15万条之后,的确会出现编译报错的现象。这里有个问题,项目中如果组态的报警的过多,那一定是硬件相关的报警过多了。一般情况下,每款CPU的程序容量下是达不到这个上限的。而如果是硬件报警过多,那可得小心了,一旦出现网络问题、IO卡件问题,那整个系统的报警数量会飞涨的,对于处理问题是不利的。所以建议还是从项目入手减少报警数量。