回复:G120矢量控制时的速度优化害死人啊

zcomin

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4317
  • 精华

    152
  • 被关注

    88

论坛等级:至圣

注册时间:2005-12-08

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2012-02-10 23:05:50

1楼

P1960 速度控制器的优化最小值 0
CStat CT 数据类型 U16 单位 - 缺省值0
参数组电动机 使能有效 确认快速调试 是最大值 1
为了进行速度控制器的`优化传动装置应设置为矢量控制方式P1300 = 20 或21 当速度控制器优化功能投入时
P1960=1 报警信号A0542 将被激活
当传动装置接下来起动时便进行优化测试首先变频器按照斜坡上升时间P1120 将电动机加速到P0310 电动机的额
定频率的20% 然后在转矩控制下达到P0310 电动机的额定频率的50% 接着变频器按照斜坡下降时间P1121
使电动机降速到P0310 的20% 这种操作重复进行几次以后取其平均时间由此可以得到电动机负载的惯量据此对
参数P0342 驱动装置总惯量/电动机惯量之比和P1360 矢量控制的增益系数以及P1370 SLVC 的增益系数进行
修改得到真正适合被测惯量的响应特性
可能的设定值
0 禁止优化
1 使能优化
说明
完成测试时 P1960 将被清0
提示
如果斜坡上升时在适当的时间内还不能达到稳态值传动系统出现不稳定时变频器可能由于故障F0042 速度控制器优
化失败而跳闸
应该指出 进行上述测试时应该投入直流回路控制器的控制功能否则可能出现过电压跳闸当然这与斜坡下降时
间和传动系统的惯性也有关
速度环的优化可能对一些应用对象不合适因为对于这样的传动系统优化测试的过程即转矩控制下从P0310 电动机
的额定频率的20%到50%的加速过程是不允许的