紧急求助:S7 300 SF故障诊断

已锁定

zhangjun710630

  • 帖子

    1
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2012-02-11

普通 普通 如何晋级?

紧急求助:S7 300 SF故障诊断

4402

18

2012-02-11 11:30:59

一台设备S7 300运行中频繁出现SF故障,多方排查无果。甚至将另一台设备上正常运行的PLC机架整体移植过来,在运行中仍然报错。希望各位高手帮助分析一下,不胜感激。
有疑点的诊断信息如下:
模块 CPU317-2 的诊断缓冲区

订货号/描述 组件 版本
6ES7 317-2AJ10-0AB0 硬件 5
- - - 固件 V 2.6.5
Boot Loader 固件扩展 A 10.13.9

机架: 0
插槽: 2


序列号:S C-W1J811372008


事件 91 / 100: 事件 ID 16# 4563
由 I/O 访问错误引起的 STOP 模式(OB 没有装载或不能装载,或没有 FRB)
用户程序中的断点:循环程序(OB1)
优先级: 1
FC 编号: 31
模块地址: 24
先前的工作模式:RUN
要求的工作模式:STOP (内部)
内部错误, 进入的事件
12:27:41.963 1997-08-31


事件 92 / 100: 事件 ID 16# 2942
I/O 访问错误,读取
P 区域,字访问, 访问地址: 336
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动
外部错误, 进入的事件
12:27:41.960 1997-08-31


事件 93 / 100: 事件 ID 16# 3942
模块 problem or maintenance necessary
模块类型:FM
输入地址: 368
内部模块电源故障
通道信息可用
模块/子模块故障
内部模块错误
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
优先级:26
外部错误, 进入的事件
12:27:41.894 1997-08-31


事件 94 / 100: 事件 ID 16# 3942
模块 problem or maintenance necessary
模块类型:FM
输入地址: 352
内部模块电源故障
通道信息可用
模块/子模块故障
内部模块错误
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
优先级:26
外部错误, 进入的事件
12:27:41.893 1997-08-31


事件 95 / 100: 事件 ID 16# 3942
模块 problem or maintenance necessary
模块类型:FM
输入地址: 336
内部模块电源故障
通道信息可用
模块/子模块故障
内部模块错误
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
优先级:26
外部错误, 进入的事件
12:27:41.893 1997-08-31


事件 96 / 100: 事件 ID 16# 3942
模块 problem or maintenance necessary
模块类型:FM
输入地址: 368
内部模块电源故障
通道信息可用
模块/子模块故障
内部模块错误
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
优先级:26
外部错误, 进入的事件
12:27:41.889 1997-08-31


事件 97 / 100: 事件 ID 16# 3942
模块 problem or maintenance necessary
模块类型:FM
输入地址: 352
内部模块电源故障
通道信息可用
模块/子模块故障
内部模块错误
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
优先级:26
外部错误, 进入的事件
12:27:41.888 1997-08-31


事件 98 / 100: 事件 ID 16# 3942
模块 problem or maintenance necessary
模块类型:FM
输入地址: 336
内部模块电源故障
通道信息可用
模块/子模块故障
内部模块错误
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
优先级:26
外部错误, 进入的事件
12:27:41.888 1997-08-31


事件 99 / 100: 事件 ID 16# 3942
模块 problem or maintenance necessary
模块类型:FM
输入地址: 368
内部模块电源故障
通道信息可用
模块/子模块故障
内部模块错误
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
优先级:26
外部错误, 进入的事件
12:27:41.885 1997-08-31


事件 100 / 100: 事件 ID 16# 3942
模块 problem or maintenance necessary
模块类型:FM
输入地址: 352
内部模块电源故障
通道信息可用
模块/子模块故障
内部模块错误
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
优先级:26
外部错误, 进入的事件
12:27:41.884 1997-08-31
紧急求助:S7 300 SF故障诊断 已锁定