请教个问题,我将840D系统的1FK7063电机设为主轴,电机带1:4的减速机,怎么能做主轴回零,加了两线制的回零开关,PNP的,开关接到X432的端子上了。9号脚是24V+,B1是输入。
参数设定:MD34200=7,MD34040=100,MD34060=720,MD35300=50。
PLC如下:AN DB34.DBX 61.5
= DB34.DBX 17.4
在用SPOS=O进行回零时,主轴碰到开关后接着转,找不到零点。监控PLC的DB34.DBX 61.5状态,没看到变化,是不是这个开关必须用西门子的3RG4014-0AG01或3RG4012-3AG01
请问哪里没做到的地方,谢谢