发布于 2012-02-11 12:55:08
28楼
在项目现场施工中,工艺上的变化,有些是想象不到。造成了电气和自动化方面也需要做相应的增加或者修改。在一项目中,系统已经试生产了,可工艺需要增加一个温度测点,查了一下PLC的备用模拟量通道,都是四线制4-20mA的备用通道,可是只有2线制的温度变送模块了。不允许停机,急人啊!还好,以前测试过两线制变送器和四线制通道的接法,刚好用上了,在这里和大家分享一下,见下图(仅供参考)