关于FM350-1模块,挂在远程io上,由于远程io出现问题,比如瞬间掉站,又马上恢复。
这是编码器的值就变成0了。
引申出一个问题,如果增量型的编码器当绝对值编码器用的时候,必须保证远程io站的断电顺序要晚于plc的断电顺序,否则就会出现plc上点没有将断电前fm350-1的数保持住,而是保持了0这个数值。