1楼与3楼说的非常对!关键是变频器参数的设置问题!主要是电机参数(自整定、学习 后,建立电机的数学模型)、输出参数不正确,特别是50Hz时的输出电压不正确,偏低或太低,使电流下降,转矩(转速)不够。引起压力降低。
如果三相供电电压明显偏高,变频器的参数即使正确(50Hz时,输出电压调为380V),特别是同时采用“节能运行模式”,两种“压力”就会有比较明显差值,只是没有楼主说的那么大。
另外,楼主没有说观察记录两种“压力”时水泵的流量是否相同。即使电机的转速不变,流量减小时压力会上升,流量增大时压力会下降。请参考某厂家几种水泵工频运行时的“泵性能曲线图”。

如果是“恒转矩”的类负载,变频器输出电压下降过大时,电流也会上升,甚至引起 过流、过载、电机转不动等现象。