这个题目,其实在前一段的奖品《电气传动技术工程手册》那本书里都讲了。查一下就都有了。而且包括计算和工程设计的注意事项,还有推荐方案等等。
想说一下输出电抗器的应用问题。在10年前,刚接触西门子的交流变频器应用的时候,曾经有西门子的资深技术支持工程师告诉我,交流变频器组成的传动系统要注意的问题。那就是,变频器的输出,是谐波组成的近似正弦波,不是非常规矩的那种正弦波。因此有几个问题要注意:第一,电机电缆线,一定要使用耐压等级高的电缆线,比如,380V电网的,要使用1000V以上绝缘等级的;第二,电缆线不能太长,太长了,需要加输出电抗器,否则,对电机有直接的危害。反之,线短就不要加输出电抗器,因为加了反而有害(哈哈);第三,就是电机的轴电流,对于这个问题,要在电机上做工作,要定制变频专用电机,而且要向电机制造商说明电机要有防止轴电流的安全措施。
我记得大概就是这些了。不过,10多年来,我是用的变频传动系统,没有电缆线超过30米远的,所以,输出电抗器没使用过。到目前来讲,也没有发现电机因轴电流而造成损坏的问题。也就是说,没有感觉“轴电流”的存在。这是因为,我使用的电机基本都是变频专用电机(也许制造商考虑了防止轴电流产生的措施)。当然我是用的电机都是中小功率的,最大没有超过550A的(380V等级的),也许是因为功率小,轴电流的危害就小?不过我看见过一个97年的原装西门子变频器传动系统,电缆线不算长,估计20来米,但设置了输出电抗器。也许,他的电机绝缘等级低?!不得而知。反正我们现在用的系统,为了考虑成本,把1000V耐压等级的电缆,改成耐压750V的了。也没发生问题。输出没有电抗器。
总之,我认为输出电抗器的作用,主要就是保护电机的。原因就是变频器输出的特殊性,他的波形就是带“毛刺”的,充满高次谐波分量的波形,有电抗器,就可以对负载起到一定的抑制作用。从另一方面讲,电机也是很重要的一个因素,如果电机的耐压等级低,那就要用电抗器来保护它,如果电机的绝缘等级高,那就自身具备“免疫”,输出电抗器可以不用。轴电流也是一样,如果电机有防止轴电流的措施,那谐波就通不过去(电磁绝缘或电机轴等电位良好)。反之如果电机根本没有防范措施,轴电流危害就是必然的了。因为电机线圈上的谐波是必然存在的(对于变频器输出而言)。