回复:应用探讨——S120整流模块预充电部分的结构,工作过程及常见问题

小皮

  • 帖子

    1389
  • 精华

    85
  • 被关注

    38

论坛等级:侠圣

注册时间:2004-10-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-02-11 21:29:01

13楼

quote:以下是引用白云黑土在2012-02-10 15:44:09的发言:
quote:以下是引用wdc在2012-02-03 21:46:59的发言:
blm是如何预充电的。slm呢?

20KW和40KW的BLM是二极管整流的 还有400V 900KW和690V 1500KW也是二极管整流的,在主回路上并联电阻,然后通过旁路接触器旁路预充电电阻。其他的都是可控硅通过导通触发角进行预充电的。

SLM和BLM能并联使用?没看到西门子有这样的应用方案啊。BLM大部分是可控硅模块的如果和SLM整流部分是二级管并联,可控硅还起什么作用?这个方案应该不行,而且导通压降也不一样,很可能造成一侧过流烧毁。如果象楼上所说的900kw,1500kw二级管方式还有可能并联,但SLM应该是同功率的装置,不知道IGBT反并联的二级管模块与单独的二级管模块导通压降是否相同。