回复:大家帮我看看一个污水处理程序

wanglxy

  • 帖子

    497
  • 精华

    1
  • 被关注

    6

论坛等级:侠士

注册时间:2006-03-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-02-12 21:04:48

13楼

大家帮我看看: 另一个问题.当把SA2(I5.0)(也是三档开关)放在右边位置(I5.0=0)为手动时,按酸启动泵按钮I5.1,KM34吸合并自锁,加酸泵启动,此时按碱启动泵按钮I5.2,KM35吸合并自锁,加碱泵启动,2个可以同时启动. 但是当I5.0=1时即自动时,I5.2也为1,但是却是KM34吸合并自锁,加酸泵启动,,我将输入线I5.1与I5.2对调后,当I5.0=1时即自动时,I5.1也为1,但是却还是KM34吸合并自锁,加酸泵启动,,这应该是不对的,因此时PH=6.25,应该是加碱泵启动.不知是怎么回事????