quote:以下是引用n次看你的背影在2012-02-08 14:45:36的发言: 呵呵,楼主:你上面的“Q0.1外接一个自复位按钮”?应该是自复位按钮接入I点复位报警,怎么可能是接入Q点复位报警呢?如果把“Q0.1外接一个自复位按钮”换成“I1.0外接一个自复位按钮”。其实你这个过程可以分为三步来完成: 1、8个报警信号相或; 2、再判断上升沿; 3、然后加上一个RS(复位优先)触发器。 可参考代码如下: O I 0.0 O I 0.1 O I 0.2 O I 0.3 O I 0.4 O I 0.5 O I 0.6 O I 0.7 = M 100.0 A M 100.0 FP M 100.1 S Q 0.0 A I 1.0 R Q 0.0