quote:以下是引用slh在2012-02-12 20:27:50的发言:
几个问题:
1)s7-300系统做的软冗余可以达到什么程度?比如:cpu能否实现无扰动切换?im153-2卡件故障时能否自动物扰动切换?
2)卡件版本的兼容性怎么样?有些卡件部件号不一致,但是兼容。这些对用户来说可能是个盲区,不能直接知道这些卡是否可以直接互用。
3)卡件的部件号有没有具体含义?

1. 软冗余可以正常切换,但是切换时间比硬冗余长。 153-2故障时可以切换,没有问题。
2.兼容性可以登录 www.support.automation.siemens.com 输入老型号的订货号,会提示你替代产品是什么 并且有什么需要注意的事项。
3.有具体含义,但是没有找到明确的文档来说,6es7 321- 1bl00-0aa0 其中6ES7是AS产品的固定开头,321指300开关量,1bl00 中 字母b指电压24v,l指输入为32路,00表示版本号,-0aa0是指此模块为基本模块不可以动态修改参数和编程。