回复:CPU315-PNDP与CPU315-2DP+CP343-1的差别

www123456

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2379
  • 精华

    87
  • 被关注

    67

论坛等级:至圣

注册时间:2005-09-14

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-02-13 12:44:45

4楼

带PN口的PLC只能通过OPEN IE方式通讯,建立连接要编程,而且建立的是动态连接,通讯资源可以释放掉,只支持TCP/IP,ISO ON TCP ,UDP协议,最大通讯数据8K。带CP的PLC还可以通过 NETPRO方式通讯,建立连接不用编程建立的连接属于静态连接,通讯资源永久占用。
除了支持TCP/IP,ISO ON TCP,UDP外,还支持S7,ISO协议,最大通讯数据达到64K,另外多路复用功能可使CPU因仅占用一个S7连接资源,可用于所有数据区,一个任务最多传送达 64K 字节数据并保持总线的低负荷,可确保数据记录的自动确认。