quote:以下是引用www123456在2012-02-13 12:44:45的发言:
带PN口的PLC只能通过OPEN IE方式通讯,建立连接要编程,而且建立的是动态连接,通讯资源可以释放掉,只支持TCP/IP,ISO ON TCP ,UDP协议。
带CP的PLC还可以通过 NETPRO方式通讯,建立连接不用编程建立的连接属于静态连接,通讯资源永久占用。
除了支持TCP/IP,ISO ON TCP,UDP外,还支持S7,ISO协议。
恩,400PLC是不是也同样状况呀?那是不是就是说用PLC的PN口就做不了冗余的通讯了呀?