quote:以下是引用蓝虎在2012-02-13 10:59:31的发言:
quote:以下是引用Automann在2012-02-13 10:09:17的发言:
这种没有规律的故障很可能是什么地方网络接头或接线端子的接触不好。
出故障时看看CPU模块信息的诊断缓冲区,找到故障点和故障种类。
楼主解决问题请告诉大家。

08柜子里的DP头接线全部都紧固过了!!诊断缓存区的话,等我连上电脑的话就全顶没了!!好像是只能存10条!!
还有就是可不可以考虑将07柜的DP头与08柜的DP头交换一下试试呢??

诊断缓冲区可保留120条事件。如果只能看到调用OB122的事件,可在OB86、OB82中编写加1的指令,统计调用次数。调用SFC 21,保存OB20字节的局部变量,分析得到的故障信息。