回复:求助:真空接触器粘连检测

流星fly

  • 帖子

    523
  • 精华

    0
  • 被关注

    18

论坛等级:侠士

注册时间:2010-01-01

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-02-13 13:46:38

6楼

quote:以下是引用www123456在2012-02-12 12:49:36的发言:
我们是这样处理的:接触器“后端”可以反别接3个继电器线圈,然后根据继电器触点的常开、常闭来检测,即三相电压都要检测,因为“粘连”不一定是哪一相,最后“通知”主电源接触器来切断电源并报警指示。

这倒是一个不错的方法,不过对于回路较多的控制箱可能不太适合。而且一般继电器都是AC220V的,要上到660/1140估计就有点麻烦了。
另外问一下,当接触器粘连的时候,是否其主触点和辅助触点都保持接通而不会动作。