我见过有些项目在plc中做驱动保护的。
从功能上说,与装置功能重复。如最小励磁电流保护。
问题麻烦的是这个阈值设置比装置的高,造成装置没有报警,但plc却发出了停机信号。

所以,楼主还是先检查plc程序和profibus报文吧,看看是否对电流电压进行了阈值检测并触发停机。