楼主,最近我改造个项目,CPU315-2DP通过EM277和S7-200通讯,两个PLC距离有一百多米远,通讯速率为1.5mbps时,结果两个PLC有通讯故障,把速率降下来,通讯才正常。这个小问题搞了2天。
你的项目里有8个S7-200从站,一定要规划好控制网络啊,我觉的采用第一种方案好点,可以减轻主PLC的运行负担,又减少了数据交换量,整个系统稳定性也提高了。
还有楼主你的从站这么多,通讯距离也不短吧,最好用西门子原装DP电缆