没做过锅炉的调节,以下是个思路,或许对你有用。
PID1,:反馈信号接水位信号 //粗调,用于注水过程
PID2:反馈信号接温压补偿后的蒸汽流量值(需要一个计算温压补偿的子程序),信号有3——流量、压力、温度。 //细调,用于补水过程
PID1用于启动系统时向锅炉注水,这里需要工艺上有一个标准水位。PID2用于锅炉正常工作时用于补充蒸汽流失的水分,这时需要工艺上提供一个标准的蒸汽流量。
锅炉启动即进入PID1的调节过程,当温度、压力达到一定的标准状态的时候(或这里可只采用温度一个量)转入PID2的调节过程。这里PID2的调用条件应该至少包括液位的范围,温度这两个条件。
由于两个回路采用一个输出,PID2工作时,应该断开PID1.当液位低到下线时转到PID1.