quote:以下是引用www123456在2012-02-12 21:50:02的发言:等电位连接的S7-300安装:
当使用接地参考电位组态 S7-300 时,所有干扰电流都将对接地导线/地放电。 300上的“接地滑块”
用于此目的。但在实际安装过程中,如果“地”的质量不够好,等电位连接做反而会产生干扰。

“浮地”的 S7-300的安装:
当使用未接地参考电位安装 S7-300 时,干扰电流通过集成在 CPU 中的 RC 组合电路被释放掉
,可以进行短路接地等接地故障监视。

另外,31XC出于功能上的考虑必须强制接地,所以使用31XC时要注意这一点,使用中CPU31xC不适合控制线路较长、干扰较大的场合,因为“地”可能不等电位会影响CPU的正常工作。
对于31xc,我有一次遇到的情况是由于本身强制接地。当有模拟量接到31xc时,经常出现cpu停机。所有cpu的灯都亮起来。后期将模拟量接到sm331上问题就解决了。有时候强制接地可能并不是什么好事。有可能像我的情况,可能浮地可能能解决。
正像www123456所说。如果是长距离的话,有可能会选择cpu31xc就会有问题。
不知道有没有人又类似的经验。