说说输入电抗器。说他是保护装置的或净化电网的公用。可以这么理解。
第一点,装置的进线,如果采用公共电网,也就是在这个电网下,并联了N个系统,为了保证装置整流侧换相缺口产生的谐波畸变限制在国标规定的限制以内,这个公共电网的容量一定要大于单台设备容量5-10倍;而且这些N个系统,要在输入侧加2-4%压降的电抗器
第二点,如果单台系统有自己独立的变压器,与公用电网隔离,那这个变压器的容量是系统容量的1.3-1.5倍,就可以不要进线电抗器了。
上述这些,都是书上说的。我实际使用时,一般都不是独立变压器的那种隔离的,而是公共电网模式的。所以,我每台都加输入电抗,而且每台设备容量都起码比公共电网的容量小5倍以上。这个是保证的。