25050轴轮廓误差报警,是指轴在移动过程中的误差(即动态误差)超过了系统参数36400设置的误差范围值。
25040静态误差报警,是指轴在静止过程中的误差(静态误差)超过了系统设置的误差范围值MD36030的设定值。
关于10653,从动轴超差。双丝杠驱动中其中一个为主同步轴另一个为从同步轴,若两轴的同步位置差值超出范围设置(MD37110)中的值则会出现“warning limited exceed”报警,相应的PLC接口信号DB3*.DBX101.3置为1,若37110设为0的话便不会出现“warning limited exceed”报警。当最大允许实际位置值偏差(MD37120)超出范围值,报警10653“Error limited Exceed”激活并且轴立即沿制动斜坡停止同步轴,同时DB3*.DBX101.2置为1.
10653出现的话,说明两丝杠的实际误差已经超过1mm(37120的默认设定值),通常情况多数是由机械机构引起的问题,应该检查下机械机构和测量机构。