quote:以下是引用蚂蚁搬山在2012-02-11 10:24:19的发言:
为什么我的EDD文件已经安装, PLC 已经能从PA表取来数据,但是用PDM就是连接不上这块表,提示:
“The PG/PC not set on “PROFIBUS Network”, Please check the parameter assignment of your PG/PC interface”.
我的做法如下:
直接从开始---->SimatiC ----->Simatic PDM ---> Lifelist 后, 再在ListList 里点击Start ,请问各位大侠们, 那个PG/PC 接口到底要设置什么呀?
既然是PROFIBUS-PA协议,应该是使用了DP/PA Couple耦合器吧,所以应选择PROFIBUS,Address默认是0-126不能更改(见图示)。