有三段简单程序,实现功能都一样,比如 驱动一个开关点。类似程序如下,我见过好些程序都是这样写,我不知道有何区别,请高人分析。
很多别人写如下程序,同一个IO点,一开,一闭并联驱动后级。转为stl为:
LD M0.0
ON M0.0
= M0.1
声明,程序其他部分没有驱动M0.0该点。
这样程序为什么不写成这样:
LD SM0.0
= M0.1

以上是在s7-200中。我也见过300中也有这样写的,为什么要这样写,我百思不得其解