楼主跑了没关系,大家学习交流嘛。
引用自automann:上述现象的解释如下:
1)作为应用指令,FOR指令的调用条件不满足时(I0.0为0状态),循环程序不会被执行(一次也没有执行),其中的定时器指令也没有执行,因此它的当前值和VW102的值保持不变。
不调用不执行,这个容易理解
2)作为普通的定时器,T37在它的线圈指令被执行时进行定时。循环条件满足时,每次扫描要执行100次T37的线圈指令,因此T37的定时速度比普通情况要快100倍。
之前看书看到普通100ms的计时器是在程序执行时更新,这里看到的是每扫描一次定时器线圈就会加1,程序扫面很短的时候,为什么没有出现这种情况?
3)30s后,T37的常开触点闭合,每个扫描周期要执行100次“+I”指令,所以每个扫描周期VW102的值加100。
4)任何情况T37的线圈都不会断电,所以它的当前值不会回零。这个例子提示我们,除了考虑定时器线圈通电工作,一定要考虑定时器复位的条件,否则你的定时器就只能用一次。
之前我试过三菱的CJ命令,当子程序有线圈输出时,在不调用子程序时,线圈会保持调用的前一刻状态,不知熬西门子的是不是这样?