回复:关于防雷浪涌保护器的接地问题!

鹅卵石

  • 帖子

    3548
  • 精华

    25
  • 被关注

    62

论坛等级:奇侠

注册时间:2005-02-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-02-14 09:42:07

4楼

quote:以下是引用shetong在2012-02-06 20:24:21的发言:
quote:以下是引用钟一诺在2012-02-05 22:09:47的发言:
电源防雷浪涌保护器中有一个接地端,我把它放在柜子中,他的接地端是需要单独用一根粗线直接接到大地接地体吗?如果将它的接地端与其他设备的外壳地接到一起再统一接到大地接地体上行不?

单独用一根粗线直接接到大地接地,这样安全性高,不要采用后一种方法,万一有大电压会造成电击火灾事故

防雷接地,对安全性要求颇高,不允许将它的接地端与其他设备的外壳地接到一起再统一接到大地接地体上。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

低压电气

共有4277条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。