15楼

按照你的逻辑,设备正常运行的时候,I78.4点的信号是1,出故障的时候I78.4变为0了
你必须找出导致I78.4由1变为0的原因
所以,你必须把诊断信息读出来
前段时间碰到过这样的一个情况,DI模块瞬间丢失,DI信号CPU都认为是0,后来读出诊断,底板故障,不过这是有源底板。你也可以往这个方向查一查