quote:以下是引用HUANGZE75在2012-02-10 08:45:27的发言:
对于开关量的模块,如输入模块,如果模块与现场距离比较远的,为防止感染及感应电压影响模块的正常工作,建议还是加中间继电器来隔离转换,输出模块一定需要看模块的输出类型,继电器还是晶体管各自输出的电流额定值和动作频率是不同的,对于输出控制电磁阀等大电流的负载还是需要加装中间继电器来转换,延长模块输出点的使用寿命。对于在电柜内指示灯和模块距离很近且电流小的负载等可以直接控制。
这个感触挺深的。以前看到一个厂家控制一个设备,需要高速输出,结果选择了继电器输出的,效果可想而知。另外一个事情就是控制大负载的感性负载,用晶体管输出的如果不用继电器隔离的话,很快就烧了。