回复:DP总线邪门故障

蓝虎

  • 帖子

    470
  • 精华

    0
  • 被关注

    27

论坛等级:侠圣

注册时间:2010-08-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-02-14 10:31:33

16楼

quote:以下是引用gdw288在2012-02-14 10:12:17的发言:
按照你的逻辑,设备正常运行的时候,I78.4点的信号是1,出故障的时候I78.4变为0了
你必须找出导致I78.4由1变为0的原因
所以,你必须把诊断信息读出来
前段时间碰到过这样的一个情况,DI模块瞬间丢失,DI信号CPU都认为是0,后来读出诊断,底板故障,不过这是有源底板。你也可以往这个方向查一查

关键是我当时在现场监控者程序来着,故障前I78.4是1,故障后还是1,但是M点已经动作了!!!还有就是不止这一个M点 类似的M点只要在程序里07、08柜的全动作!!邪门了 !!

另今天把报文数量改了下下来了100条,但是看不懂啊 ?? 在这100条的时间里有昨天的一次断电将07柜的末端DP头与08柜的某一个DP头更换的故障 有今天早上改完报文数量后 停电测试的故障!!!我把报文上传把,帮我分析一下!!多谢了 !!!
点击此处查看附件
每天进步一点点!! hkjsf@126.com