发布于 2012-02-14 12:40:08
5楼
想知道模块是否有问题应该是给模块一个已知的量,mA和V信号都行,建议用V信号确认。比如你把开关拨成0-5V输入,接入1V信号应该读到6400左右的输入数据才合适。
你只是说变送器范围是4~20mA,你又如何知道它现在应该输出4mA而不是5.86mA(9370读数对应的电流)。
传感器类型,量程等信息你都没有交代,凭什么说现在输出4mA就是正确的。
如果是二线制温度变送器,量程0~150℃,那你现在的数据说明传感器测量的温度是17.4℃。