回复:应用探讨——西门子S7-300模块使用探讨(功能模块、开关量和模拟量模块)

怀念过去

  • 帖子

    238
  • 精华

    5
  • 被关注

    24

论坛等级:侠士

注册时间:2010-08-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-02-14 13:28:18

67楼

quote:以下是引用小釉在2012-02-14 11:16:47的发言:
西门子有这样一篇文档,关于模拟量的,有点不明白。积分时间怎么和采样频率有关系呢?有谁能说一下
如何设置和修改模块的分辨率?

>
问题: 如何设置和修改以下模块的分辨率?
?6ES7331-7KB01-0AB0
?6ES7331-7KB00-0AB0
?6ES7331-7KF01-0AB0
?6ES7331-7KF00-0AB0
解答: 这些分辨率不可以直接在硬件组态中选择,它只能被间接的通过干扰频率抑制来设置。下列表格提供了相关数据:
分辨率 积分时间 干扰频率抑制
9bits 2.5ms 400Hz
12bits 16.7ms 60Hz
12bits 20ms 50Hz
14bits 100ms 10Hz

条目号:10765668 日期:2002-03-14


模拟通道的转换时间取决于设置的噪声抑制(干扰频率抑制)!
例如::当设置的干扰频率为 50 Hz 时,通道转换时间为 76 ms(包括通讯时间)。 将干扰频率设置为 60 Hz 时,通道转换时间为 65 ms。 将干扰频率设置为 400 Hz 时,可以将通道转换时间减少到 16 ms。 如果将干扰频率设置为 50 Hz、60 Hz 和 400 Hz,通道转换时间将达到 88 ms。
通道转换时间 = 通道周期时间 = 模块周期时间


测量原理 实际值转换
积分/转换时间/分辨率(每通道)
? 可编程 支持
? 各通道基本转换时间 52 μs
? 分辨率(包括过冲范围) 14位
? 干扰频率为 f1(以 Hz 为单位)时的干扰频率抑制 无 400 60 50
? 模块的基本执行时间(与启用的通道数无关) 0.42 ms 2.5 ms 16.7 ms 20 ms
干扰频率抑制、误差限制
f = n (f1 ± 1 %) 时的干扰频率抑制,其中,f1 为干扰频率,n=1、2...
? 共模干扰 (CMV < 11 Vpp)
? 串模干扰(峰值 < 额定输入范围)
> 80 dB
> 40 dB
输入间的串扰 > 65 dB

管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅
自古深情留不住,总是套路得人心...
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54660条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。