某日,在热线上,回答一客户问题
热线: 喂,您好!西门子技术支持,请问您有什么问题?
客户: 您好!我的S120变频器的斜坡函数发生器的输出怎么是突变的啊?
热线: 斜坡函数发生器是突变的?能详细说一下您是怎么操作的吗?
客户: 我就是正常启动,想看看斜坡函数发生器的输出情况,结果就发现变频器的斜坡输出是突变的,是不是变频器坏了啊?
热线: 您的变频器带电机运行速度稳定吗?
客户: 稳定啊!
热线: 电机有没有抖动?
客户: 没有啊!
( 这下有点晕,说斜坡函数发生器输出突变的,但实际电机并不抖动,运行稳定。肯定哪还有问题?!接着问)
热线: 那您是怎么看出斜坡函数发生器输出是突变的?
客户: 就是用STARTER里的Trace工具。
热线: 那用Trace工具查看的哪个参数的曲线?
客户: 就是斜坡函数发生器输出,r1150。我试了好多次了,都是这样的。
热线: 那你在设备旁边吗?能现在就试吗?
客户: 可以。我再试一遍看看……
热线: 还是一样吗?
客户: 是啊!启动的时候有好多小台阶,停机的时候也有好多小台阶。
( 小台阶?是不是采样周期设置的太大了呢?问一下吧。)
热线: 小台阶?那您的采样周期设置的是多少?
客户: 什么事采样周期?在哪设置?
热线: 采样周期就在选择Trace信号页面下面,叫Trace cycle clock.
客户: 等等,我找找看。嗯……找到了,我这写的是250ms。
热线: 250ms!(果然是)那太大了,能不能把上面的Factor,倍率减小一点,让采样周期减小。这样在相同时间内得到的采样点更多,更能真实反映被测信号。
客户: 好,我改成2.5ms了。等等,我再试试啊……
热线: 好的,不着急。
客户: 好了,波形出来了,这次好看多了。
热线: 其实斜坡函数发生器没问题,只是采样周期太长了的原因。还有问题吗?
客户: 嗯,没问题了,感谢啊!
热线:不客气,有问题再来电话。
客户:好的,再见。
热线:再见。


若把上述采样周期设置为100ms,则会明显出现斜坡函数发生器上升和下降均为阶梯波形。Trace工具是实时记录所采样点的数据,在下一个采样数据来之前认为被采样数据均为当前采样值,因此在使用Trace工具时应该设置合适的采样周期。