回复:6SE7026 报F0006 是什么问题?

ansaldo888

  • 帖子

    1882
  • 精华

    9
  • 被关注

    22

论坛等级:奇侠

注册时间:2006-07-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-02-14 16:19:53

1楼

DC link overvoltage
由于直流母线电压过高,该装置关机。


检查电源电压或输入直流电压。
变频器在无回馈可能的回馈方式下运行。
如变频器电源电压达到上限并且工作于满载状
态,当有电网相故障时,F006 报故障。
或许:
? 增大P464 下降时间
? 激活P515 DC 母线电压调节器
(预先检查P071)
? 减小P526 搜索速度
? 减小P259 最大发电功率
(仅适用于P100 = 3,4 或5)
学习学习~