回复:在profibus网络中,如果有远程et200m,还有触摸屏。是不是尽量不让它们在一个网络上,这样网络质量才好?

www123456

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2379
  • 精华

    87
  • 被关注

    68

论坛等级:至圣

注册时间:2005-09-14

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-02-14 19:22:22

1楼

触摸屏属于2类主站,CPU315-2DP属于1类主站。网络中的每个主站都会增大网络的“通信负载”需求,所以网络中的主站越少,网络性能越高。实际应用中,如果站点较少,数据量较小,布线较短,放在一起也可以。如果网络比较“复杂”,我们一般将触摸屏放在mpi的网络上,实时性要求高的放在profibus网络中。