发布于 2012-02-15 09:18:32
19楼
L L#0
T MD 100
M2: L MD 100
T #COUNTER_D
OPN DB 1
A M [MD 100]
FP DBX [MD 100]
S M 120.0
L #COUNTER_D
L L#1
+D
T MD 100
L L#7
<=D
JC M2
A M 120.1
R M 120.0
这个可以实现报警消声,通过修改地址指针[MD100】,就可以实现多个报警处理了,几百个报警也没事。