“之前看书看到普通100ms的计时器是在程序执行时更新,这里看到的是每扫描一次定时器线圈就会加1,程序扫面很短的时候,为什么没有出现这种情况?”

这里的加1,说的不是完全到位。100ms在执行时,加的是增量,不一定是1。这个增量,由PLC系统管理。比如扫描周期为1ms,那么100次扫描中,只有一次增量为1,其它99次增量为0。再比如,扫描周期为200ms,那么每个扫描周期,增量为2。
因此,在一次扫描中执行相同的100ms定时器几次,增加的速度是几倍,与具体的扫描时间长短无关。