quote:以下是引用小釉在2012-02-15 10:35:22的发言:quote:以下是引用怀念过去在2012-02-14 13:28:18的发言:
[quote]以下是引用小釉在2012-02-14 11:16:47的发言:
西门子有这样一篇文档,关于模拟量的,有点不明白。积分时间怎么和采样频率有关系呢?有谁能说一下
模拟通道的转换时间取决于设置的噪声抑制(干扰频率抑制)!
例如::当设置的干扰频率为 50 Hz 时,通道转换时间为 76 ms(包括通讯时间)。 将干扰频率设置为 60 Hz 时,通道转换时间为 65 ms。 将干扰频率设置为 400 Hz 时,可以将通道转换时间减少到 16 ms。 如果将干扰频率设置为 50 Hz、60 Hz 和 400 Hz,通道转换时间将达到 88 ms。
通道转换时间 = 通道周期时间 = 模块周期时间
没有看出这个跟位数有什么关系,上面说的是采集时间,跟精度有什么关系呢?能否再细讲一下。
测量值分辨率直接与你选择的积分时间成比例,即在模拟量输入通道,测量值分辨率与积分时间的长短成正比。 对于 测量原理积分的模块,积分时间和你的抑制频率有关系,时间越长分辨率越高。
对于分辨率 < 16位的模拟模块,模拟值表达方式是左对齐格式,最低有效位填零。
14位的 分辨率 在你设置不同抑制频率后,根据文档提供的表格 可设置为9位,12位,14位分辨率
但 你的模拟量的总量程还是一样的 27648 ,分辨率的区别只是 最低变化值 以1、2、4等不同单位。
和精度 无关 。