回复:横河DCS CS300使用ALP111和315-2DP进行Profibu通讯

Tim Chen

  • 帖子

    3
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2011-11-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-02-15 13:07:12

3楼

quote:以下是引用无限不循环在2012-02-07 10:11:26的发言:
是否要他的DP通讯卡的GSD文件!

额 这个问题困扰我好久了 最终还是解决了 是横河提供了一个第三方的软件SyCon的软件对DP通讯进行配置,需要导入315-2DP的GSD文件,配置DP的通讯(长度多少,类型什么,输入还是输出),最终会产生一个配置文件用来导入到横河的DCS里面。西门子300系统里面只需调用FC1和FC2就可以正常通讯了。