回复:S7-200与智能仪表MODBUS通讯中的地址数据问题

Zaxife

  • 帖子

    2450
  • 精华

    31
  • 被关注

    78

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-02-15 14:52:11

5楼

96000大于了一个寄存器能保存的数的范围0x0~0xFFFF了,你要连续写两个寄存器(4个字节)才行...
可以通过监控通讯线上的数据就知道了,你的指令只是传送两个字节,最大才0xFFFF,那么更高位的字节肯定都丢失了。
先吃透仪表的数据结构先吧。